祝愿大家身体健康!

 找回密码
 站点注册
查看: 48|回复: 3

[PBIDEA] PBIDEA:用 uo_modbus_tcp 对接 Modbus TCP 从站全解(读写线圈与寄存器、批量帧缺陷、缓冲区正解与异步挂死,PB10 基准 · PB12.5 实测)

[复制链接]
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?站点注册

×
PBIDEA:用 uo_modbus_tcp 对接 Modbus TCP 从站全解(读写线圈与寄存器、批量帧缺陷、缓冲区正解与异步挂死,PB10 基准 · PB12.5 实测)

阅读说明
1. 适用版本:基准 PB10,兼容 PB 12.5(两版均实测;PBIDEA 运行库中两版都带完整 mbus 系列导出,行为一致)
2. 支持数据库:无(本文不涉及任何数据库)
3. 操作系统与环境要求:Windows 7+,已安装 PBIDEA 运行库(PbIdea.dll);需有一个 Modbus TCP 从站——本文用本机回环模拟从站演示,不需要真实 PLC 硬件
4. 难度系数:★★★★☆(要懂 Modbus 帧结构、字节序与异常码,且组件批量帧有坑)
5. 其它阅读说明:前置知识为非可视对象(NVO)的 create/destroy 与 blob 基本操作;示例的从站寄存器初值在文中给出,可照此准备对端

一、先弄清 Modbus TCP 四张表

Modbus TCP 是把 Modbus 应用数据单元(ADU)装在 TCP 里传。一个请求帧由 MBAP 头(7 字节)+ PDU 组成:事务号 2 字节、协议号 2 字节(恒 0)、长度 2 字节(从站点到 PDU 结束的字节数)、站点号 1 字节,后面才是功能码和数据。多字节寄存器一律大端(高位在前),这是后面读数的解码基础。

从站的数据分四个区,uo_modbus_tcp 各给了一对单值/数组方法:

数据区可读写功能码方法
线圈 Coils读写位0x01 读 / 0x05 单写 / 0x0F 多写ReadCoils / WriteCoil
离散输入 Discrete Inputs只读位0x02ReadInput
保持寄存器 Holding Registers读写 16 位字0x03 读 / 0x06 单写 / 0x10 多写ReadHoldingRegisters / WriteRegister
输入寄存器 Input Registers只读 16 位字0x04ReadInputRegisters


下文说的「地址」都是从 0 开始的字/位序号,与数据区无关——这是 Modbus 的惯例,也是最容易和 PLC 手册上的 40001 之类编号搞混的地方。本文实测对端按上表预置:线圈 0 到 7 为 1、0、1、0、1、1、0、1;离散输入为 1、1、0、0、1、0、1、1;保持寄存器 0、1、2、20 号分别为 1234、5678、43210、65535;输入寄存器 0、1、2 号为 100、200、300。所有读数都来自这个固定布局,便于逐项对账。

二、对象 API 全貌

uo_modbus_tcp 是普通 NVO(不是 autoinstantiate),必须 create/destroy。create 时内部建上下文,destroy 时释放,所以不要指望声明即用。


  • 连接:open(host, port)、close()、SetSlaveID(id)、SetRetrieveTime(毫秒,0 关闭轮询)
  • 读:ReadCoils / ReadInput / ReadHoldingRegisters / ReadInputRegisters,各两个重载——单值 (uint 地址, ref 值) 与数组 (uint 地址, ref 值数组, uint 个数)
  • 写:WriteCoil / WriteRegister,各两个重载——单值 (uint 地址, 值) 与数组 (uint 地址, 值数组)
  • 工具:SwapNumber(int/uint/long/ulong 四型)、CreateBuffer(四重载)、Write / WriteByte / Read / ReadByte(多重载)、request(同步双参 / 异步单参)、GetError
  • 事件:on_log(日志文本)、on_retrieve()、on_response(blob 数据)


三、连接:失败要 2 秒,且 GetError 不报连接错

先说两个反直觉点。第一,连不上的端口要等约 2 秒:实测对 127.0.0.1 上一个无人监听的端口调 open,返回值 false,耗时 2031 毫秒(正常连接耗时 0 毫秒)。这是 TCP 建连超时/重传的时间尺度,写界面程序时别把 open 放在 UI 线程里频繁重试。第二,open 失败后 GetError 仍是空串——长度为 0,判断连接成败只能看 open 的布尔返回值。
  1. // 演示连接与失败判断:先把输入定义在前段并逐行注释
  2. uo_modbus_tcp luo_mb       // Modbus TCP 客户端实例
  3. long ll_t1, ll_t2          // 起止毫秒,用 GetTickCount 计时
  4. boolean lb_ok              // open 返回值
  5. string ls_msg              // 输出文本
  6. luo_mb = create uo_modbus_tcp
  7. ll_t1 = GetTickCount()
  8. lb_ok = luo_mb.open('127.0.0.1', 1502)   // 正常从站端口
  9. ll_t2 = GetTickCount()
  10. ls_msg = 'open=' + String(lb_ok) + ' 耗时=' + String(ll_t2 - ll_t1) + 'ms'
  11. ll_t1 = GetTickCount()
  12. lb_ok = luo_mb.open('127.0.0.1', 1504)   // 无人监听端口
  13. ll_t2 = GetTickCount()
  14. ls_msg += '~r~n拒连=' + String(lb_ok) + ' 耗时=' + String(ll_t2 - ll_t1) + 'ms'
  15. ls_msg += '~r~n失败后 GetError 长度=' + String(Len(luo_mb.GetError()))
  16. luo_mb.close()
  17. destroy luo_mb
  18. MessageBox('连接实测', ls_msg)
复制代码

计时用 kernel32 的 GetTickCount 外部函数(在对象的 type prototypes 里声明)。不要用 uo_datetime 的时间戳做毫秒计时——它在这套 PBVM 环境下粒度极粗,同一个 3 秒 Sleep 前后读数差为 0,而 GetTickCount 给出 3031 毫秒,两者一对比就知道谁可信。

同一实例可以反复 open:切换连接前先 close,再 open 新地址。SetSlaveID 设的是目标从站号,默认 1;一条总线上的多个从站靠它区分。

四、四类读:一次把 4 个功能码打通

读方法全返回 boolean。实测四类读全部正确,且数组重载的返回顺序与地址递增顺序一致。下面这段代码把四个区各读一遍,注意数组下标从 1 开始(PowerBuilder 惯例),而地址参数从 0 开始。
  1. // 演示四类读:输入值在前段定义并注释
  2. uo_modbus_tcp luo_mb       // 客户端实例
  3. uint lu_reg                // 单寄存器值
  4. uint lu_regs[]             // 寄存器数组接收
  5. boolean lb_bits[]          // 位数组接收
  6. boolean lb_ok              // 方法返回值
  7. string ls_msg              // 输出文本
  8. long i                     // 循环下标
  9. luo_mb = create uo_modbus_tcp
  10. if not luo_mb.open('127.0.0.1', 1502) then
  11.         MessageBox('读演示', '连接失败')
  12.         destroy luo_mb
  13.         return
  14. end if
  15. luo_mb.SetSlaveID(1)
  16. lb_ok = luo_mb.ReadHoldingRegisters(0, lu_reg)
  17. ls_msg = '保持0=' + String(lu_reg)
  18. lb_ok = luo_mb.ReadHoldingRegisters(0, lu_regs, 3)
  19. for i = 1 to 3
  20.         ls_msg += ' 保持' + String(i - 1) + '=' + String(lu_regs[i])
  21. next
  22. lb_ok = luo_mb.ReadInputRegisters(0, lu_regs, 3)
  23. for i = 1 to 3
  24.         ls_msg += ' 输入寄存器' + String(i - 1) + '=' + String(lu_regs[i])
  25. next
  26. lb_ok = luo_mb.ReadCoils(0, lb_bits, 8)
  27. ls_msg += '~r~n线圈='
  28. for i = 1 to 8
  29.         if lb_bits[i] then
  30.                 ls_msg += '1'
  31.         else
  32.                 ls_msg += '0'
  33.         end if
  34. next
  35. lb_ok = luo_mb.ReadInput(0, lb_bits, 8)
  36. ls_msg += ' 离散输入='
  37. for i = 1 to 8
  38.         if lb_bits[i] then
  39.                 ls_msg += '1'
  40.         else
  41.                 ls_msg += '0'
  42.         end if
  43. next
  44. luo_mb.close()
  45. destroy luo_mb
  46. MessageBox('四类读实测', ls_msg)
复制代码

实测输出:保持寄存器 0、1、2 号读到 1234、5678、43210;输入寄存器读到 100、200、300;线圈 8 位为 10101101;离散输入为 11001011。从站日志里的应答 PDU 是 03 06 04d2 162e a8ca——功能码 3、字节数 6、三个 16 位值的大端字节。把这个 PDU 摆出来,是为了说明返回的值是组件按大端解好的 uint,你不需要自己拼字节。

五、写单个线圈与单个寄存器:最稳的用法

单值写走 FC5(线圈)与 FC6(寄存器),实测往返完全一致,包括 16 位边界值。从站日志里写 50000 的请求是 06 000a c350(地址 10、值 0xC350=50000),应答原样回显;写线圈 8 号为 05 0008 ff00,回显一致。
  1. // 演示单值写并读回对账
  2. uo_modbus_tcp luo_mb       // 客户端实例
  3. uint lu_w                  // 待写寄存器值
  4. uint lu_r                  // 读回的寄存器值
  5. boolean lb_bit             // 读回的线圈值
  6. boolean lb_ok              // 返回值
  7. string ls_msg              // 输出文本
  8. luo_mb = create uo_modbus_tcp
  9. if not luo_mb.open('127.0.0.1', 1502) then
  10.         MessageBox('写演示', '连接失败')
  11.         destroy luo_mb
  12.         return
  13. end if
  14. luo_mb.SetSlaveID(1)
  15. lu_w = 50000
  16. lb_ok = luo_mb.WriteRegister(10, lu_w)
  17. luo_mb.ReadHoldingRegisters(10, lu_r)
  18. ls_msg = '写50000 返回=' + String(lb_ok) + ' 读回=' + String(lu_r)
  19. lu_w = 65535
  20. lb_ok = luo_mb.WriteRegister(12, lu_w)
  21. luo_mb.ReadHoldingRegisters(12, lu_r)
  22. ls_msg += '~r~n写65535 返回=' + String(lb_ok) + ' 读回=' + String(lu_r)
  23. lb_ok = luo_mb.WriteCoil(8, true)
  24. luo_mb.ReadCoils(8, lb_bit, 1)
  25. ls_msg += '~r~n线圈8置1 返回=' + String(lb_ok) + ' 读回=' + String(lb_bit)
  26. lb_ok = luo_mb.WriteCoil(9, false)
  27. luo_mb.ReadCoils(9, lb_bit, 1)
  28. ls_msg += '~r~n线圈9置0 返回=' + String(lb_ok) + ' 读回=' + String(lb_bit)
  29. luo_mb.close()
  30. destroy luo_mb
  31. MessageBox('单值写实测', ls_msg)
复制代码

实测四个读回值与写入值全部相等。批量写要另说——下一节是本文最值钱的部分。

六、批量写有两个残缺帧坑(重点)

这一节的结论来自抓从站收到的数据区,不是猜的。

坑一:WriteRegister 数组重载总是少装最后一个元素。 写三个寄存器 111、222、333,组件发出的 FC16 数据区是 10 000b 0003 06 006f 00de——数量字段写 3、字节数字段写 6,但数据只装了前两个值(0x006f=111、0x00de=222),第三个 333 根本没进包。写两个值 777、888 也一样:10 001e 0002 04 0309,字节数声明 4 却只装了一个值。严格的从站校验字节数与实收长度不符,直接回异常码 3(Illegal Data Value),组件把 GetError 置为「3 Illegal Value」,三个寄存器保持原值 0。也就是说:数组写返回 true 也不代表写进去了。

坑二:WriteCoil 数组重载发出的是 5 字节残缺帧。 写三个线圈 10 20 22 置 1、0、1,从站收到 FC15 数据区只有 0f 0014 0003——功能码、起始地址、数量,没有字节计数、没有任何数据位。严格从站回异常码 3;如果对方是个不做长度校验的简易解析器,很可能在读字节计数时越界崩溃,之后这个连接上的读会静默返回全 0,排查起来极其误导。

结论很直接:多写不要用数组重载。要么逐项调用单值重载(FC5/FC6 实测可靠),要么用第九节的缓冲区通道自己组一帧完整的多写请求。

七、异常响应:返回 true 不等于成功

这是另一个必须刻在脑子里的语义差异。从站回异常帧时,高层读方法照样返回 true,错误只体现在 GetError 里。实测两次:把从站号设成 2(从站只认 1),从站回 0x83 0x01,ReadHoldingRegisters 返回 true、GetError 为「1 Illegal Function」;把地址改成越界的 9999,从站回 0x83 0x02,返回仍为 true、GetError 为「2 Illegal Address」。紧接着读回 0 号地址,返回 true 且拿到 1234,说明异常没有破坏连接。

所以判断一次读写的正确姿势是:先看返回值 false 就判通信失败;返回 true 后再查 GetError 是否为空,只有两者都过关才算读到有效数据。不要写出 if 方法() then 用数据 这种漏掉异常检查的代码。

有意思的是,双参 request(第九节的原始帧通道)语义相反:遇到异常应答返回 false,而高层 Read* 返回 true。同一个对象两套返回值语义,混用时更要逐通道验明。

八、SwapNumber:四种类型两种位宽

SwapNumber 是纯本地工具,不通信,用来处理大小端倒错。实测:uint 258(0x0102)换得 513(0x0201);integer 1 换得 256(0x0100)——int 和 uint 按 16 位换;long 1 与 ulong 1 都换得 16777216(0x01000000)——long 和 ulong 按 32 位换。寄存器是 16 位,跟 PLC 谈字节序时用 uint 版本就够;long 版本留给协议里 32 位字段的场景。

九、缓冲区通道:CreateBuffer 的正解与陷阱

CreateBuffer 有四个重载,用来自己拼 Modbus 数据区,然后 request 同步发出、从响应 blob 里解字节。这里藏着一个几乎必踩的坑:三参形态的第三参并不会变成查询数量。

实测三参 CreateBuffer(3, 0, 3) 生成的完整帧是 00 01 00 00 00 07 01 03 00 00 00 00——注意 PDU 里的数量字段是 0000,不是 3;长度字段还多算了 1 字节。拿它去 request,从站回异常,request 返回 false、GetError 为「2 Illegal Address」,响应 blob 全 0。

正解是两参形态 + Write 追加数量:CreateBuffer(3, 0) 得到功能码与地址,再用 Write(缓冲区, uint 数量) 把 2 字节数量写进去。实测帧变成 00 02 00 00 00 06 01 03 00 00 00 03,事务号、长度字段全部正确;request 返回 true、GetError 为空;响应 blob 是带 MBAP 头的完整帧:00 02 00 00 00 08 01 03 06 04 d2 16 2e ...,即功能码 3、字节数 6、1234 与 5678 的大端字节。

还有一个解包细节:uo_blob 的 ReadByte 定位参数是从 1 开始的。从 0 读会拿到 0,从 1 读才是帧的第一个字节。同步 request 的响应 blob 由调用方先 create,组件负责填充。
  1. // 演示缓冲区通道正解:两参 CreateBuffer + Write 追加数量 + request 同步收发
  2. uo_modbus_tcp luo_mb       // 客户端实例
  3. uo_blob luo_req            // 请求数据区
  4. uo_blob luo_rsp            // 响应数据区
  5. uint lu_qty                // 查询数量
  6. integer li_b               // 单字节读数
  7. boolean lb_ok              // request 返回值
  8. string ls_msg              // 输出文本
  9. long i                     // 循环下标
  10. luo_mb = create uo_modbus_tcp
  11. if not luo_mb.open('127.0.0.1', 1502) then
  12.         MessageBox('缓冲区演示', '连接失败')
  13.         destroy luo_mb
  14.         return
  15. end if
  16. luo_mb.SetSlaveID(1)
  17. luo_req = luo_mb.CreateBuffer(3, 0)   // 两参:功能码 3、地址 0
  18. lu_qty = 3
  19. luo_mb.Write(luo_req, lu_qty)         // 追加 2 字节数量,帧才合法
  20. luo_rsp = create uo_blob
  21. lb_ok = luo_mb.request(luo_req, luo_rsp)
  22. ls_msg = 'request=' + String(lb_ok) + ' GetError=' + luo_mb.GetError() + '~r~n响应帧:'
  23. for i = 1 to 14
  24.         li_b = 0
  25.         luo_mb.ReadByte(luo_rsp, i, li_b)
  26.         ls_msg += String(li_b) + ' '
  27. next
  28. luo_mb.close()
  29. destroy luo_rsp
  30. destroy luo_req
  31. destroy luo_mb
  32. MessageBox('缓冲区通道实测', ls_msg)
复制代码

十、异步与轮询:本机实测不可用

同步 request 好用,异步形态就得小心了。

异步 request(单参)返回 true,但一个字节都没发出去。 子类里覆写 on_response、on_log、on_retrieve 三个事件,调用 request(缓冲区) 后等 3 秒:GetTickCount 确认真的等了 3031 毫秒,on_response 没有触发、标志仍为 false;on_log 倒是收到三条内部日志,内容是找到主机、套接口打开、连接成功——只有连接日志,没有发送日志;从站端也确实零流量。加上 SetRetrieveTime(1000) 想靠轮询推动,调用本身就把测试进程挂住(90 秒超时被杀,诊断文件还没来得及写)。再进一步,异步请求之后 destroy 实例也会挂死(诊断在 destroy 之前落盘,进程随后卡住)。

这些是在无窗口消息泵的 PBVM 测试进程里观察到的。窗口应用程序有消息循环,行为可能不同,但本机未实测,不应当作「可用」的承诺。结论保守一点:本对象的可靠用法是**同步 request 与高层 Read*/Write* 系列**;异步、轮询、异步实例的 destroy 都按「本机实测挂死」对待,不要放进生产路径。

十一、关闭语义与超时:两个必须知道的边界

未 open 就调用 request,返回 false、GetError 是「BAD CONNECTION」;open 之后 close 再 request,同样 false、同样「BAD CONNECTION」;连续两次 close 不崩。close 之后实例仍可再次 open 复用。

超时是更严重的问题。我们让从站接受连接但永不回包(黑洞端口),然后发一帧同步 request——320 秒后测试进程仍被超时杀掉,方法没有返回,组件没有内建读超时。这在工业现场意味着一次从站掉线就能把你的应用线程永久拖死。既然组件没暴露超时设置,稳妥做法是不要在 UI 线程直连,把通信放进独立线程或独立进程,由外层控制取消与回收;窗口消息循环方案本文未实测,不作为结论。

十二、完整可运行示例(单文件 NVO)

下面这个 NVO 把连接、读、单值写和错误检查串成一条链。它就是我们实机验证用的对象骨架,所有方法调用与读数均来自同一轮双轨测试。
  1. // 完整的 NVO 骨架,可导入 PBL 后调用 of_demo
  2. // $PBExportHeader$nvo_mb_demo.sru
  3. forward
  4. global type nvo_mb_demo from nonvisualobject
  5. end type
  6. end forward
  7. global type nvo_mb_demo from nonvisualobject
  8. end type
  9. global nvo_mb_demo nvo_mb_demo
  10. type variables
  11. uo_modbus_tcp imb           // 客户端实例,整个对象生命周期内复用
  12. end variables
  13. forward prototypes
  14. public function integer of_connect (string as_host, uint au_port)
  15. public function string of_demo ()
  16. end prototypes
  17. public function integer of_connect (string as_host, uint au_port);boolean lb_ok
  18. // 连接:失败返回 -1,成功返回 0;输入在前段定义注释
  19. if IsValid(imb) then
  20.         imb.close()
  21. else
  22.         imb = create uo_modbus_tcp
  23. end if
  24. lb_ok = imb.open(as_host, au_port)
  25. if not lb_ok then
  26.         return -1
  27. end if
  28. imb.SetSlaveID(1)
  29. return 0
  30. end function
  31. public function string of_demo ();uint lu_v                 // 单寄存器读数
  32. boolean lb_b                 // 单线圈读数
  33. boolean lb_ok                // 方法返回值
  34. string ls_msg                // 汇总文本
  35. if not IsValid(imb) then
  36.         return '未连接'
  37. end if
  38. // 读保持寄存器 0 号并检查 GetError
  39. lb_ok = imb.ReadHoldingRegisters(0, lu_v)
  40. if not lb_ok then
  41.         return '通信失败:' + imb.GetError()
  42. end if
  43. if Len(imb.GetError()) > 0 then
  44.         return '从站异常:' + imb.GetError()
  45. end if
  46. ls_msg = '保持0=' + String(lu_v)
  47. // 单值写 + 读回
  48. lb_ok = imb.WriteRegister(10, 50000)
  49. if not lb_ok or Len(imb.GetError()) > 0 then
  50.         return '写入失败:' + imb.GetError()
  51. end if
  52. imb.ReadHoldingRegisters(10, lu_v)
  53. ls_msg += '~r~n写10读回=' + String(lu_v)
  54. lb_ok = imb.WriteCoil(8, true)
  55. imb.ReadCoils(8, lb_b, 1)
  56. ls_msg += '~r~n线圈8=' + String(lb_b)
  57. MessageBox('完整示例', ls_msg)
  58. return ls_msg
  59. end function
  60. on nvo_mb_demo.create
  61. call super::create
  62. TriggerEvent( this, "constructor" )
  63. end on
  64. on nvo_mb_demo.destroy
  65. if IsValid(imb) then
  66.         imb.close()
  67.         destroy imb
  68. end if
  69. call super::destroy
  70. end on
复制代码

调用顺序:先 of_connect('127.0.0.1', 1502) 判返回值,再 of_demo()。注意 destroy 里只 close 不异步请求——按第十节结论,异步请求后 destroy 会挂死。

十三、PB12.5 差异

两版行为一致。PB10 与 PB 12.5 上,同一批探针(连接、四类读、单值写、批量帧、异常语义、SwapNumber、缓冲区通道、关闭语义)读数逐字相同:open 拒连约 2 秒、读值 1234/5678/43210、批量写残缺帧与异常码、缓冲区 qty 陷阱、异步挂死,全部复现一致。没有发现版本差异。

十四、坑清单

#现象根因处理
1open 失败等 2 秒且 GetError 空TCP 建连超时;GetError 只管协议层只看 open 返回值;别在 UI 线程频繁重试
2数组写返回 true 却没写进去FC16 少装尾元素,从站回异常逐项单值写,或用缓冲区自己组帧
3多线圈写后简易从站崩溃FC15 只有 5 字节残缺帧不用数组重载写线圈
4读方法返回 true 但数据是旧值异常响应不体现在返回值每次都查 GetError
5CreateBuffer 三参读不到数据数量字段被写成 0两参 + Write 追加数量
6响应 blob 解出来全是 0ReadByte 位置从 1 开始从第 1 字节读
7异步 request 后无响应实测零报文用同步通道
8SetRetrieveTime 或异步后 destroy 卡死本机实测挂死不进生产路径
9从站掉线后线程永久卡住无内建读超时(320 秒仍不返)独立线程/进程隔离并外层回收
10毫秒计时恒为 0uo_datetime 时间戳粒度粗用 kernel32 GetTickCount


十五、什么时候用它

如果你的上位机只需要按固定周期读若干寄存器、偶尔写单个设定值,uo_modbus_tcp 的高层方法足够,配合「返回值 + GetError」双检查就很稳。如果你要批量写、要处理异常帧细节、要控制超时,这个组件目前的批量实现有缺陷,原始帧通道又缺少超时,反而不如自己用 Winsock 按 Modbus 帧格式收发来得可控——但那就属于另一个话题了。选型的底线是:先按本文的探针思路用真实从站验一遍,再决定要不要上生产。
共享共进共赢
Sharing And Win-win Results
SYBASEBBS - 免责申明1、欢迎访问“SYBASEBBS.COM”,本文内容及相关资源来源于网络,版权归版权方所有!本站原创内容版权归本站所有,请勿转载!
2、本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,作者自负,本站资源仅供学习研究,请勿非法使用,否则后果自负!请下载后24小时内删除!
3、本文内容,包括但不限于源码、文字、图片等,仅供参考。本站不对其安全性,正确性等作出保证。但本站会尽量审核会员发表的内容。
4、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站 ,本站将及时删除并致以最深的歉意!客服邮箱:admin@sybasebbs.com
 楼主| 发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
本帖最后由 pbai 于 2026-11-24 08:34 编辑

补充 PB10 兼容版 PBL 附件(本文所有代码的实机验证对象)。

mb107_pb10.zip (8.87 KB, 下载次数: 1)

一、包里有什么
mb107.pbl(PB10 格式,PB12.5 可直接挂载)/ src/nvo_mb107.sru(GBK+CRLF 源码)/ tests/t_mb107.pbtest(8 条断言自验证件)/ readme.txt(完整说明)。

二、环境要求
· PB10 基准编译,PB12.5 实测运行,两版读数逐字一致。
· Windows 7+,32 位 PBIDEA 运行库:websuite.pbl 挂进 Library List,PbIdea.dll 放 EXE 同目录(否则报 Error opening DLL library)。
· uo_modbus_tcp 是普通 NVO(非 autoinstantiate),需 create/destroy。
· 本文不依赖数据库,无需建表。自验证脚本只做纯本地探针,不需要外部从站;连真实从站的演示需自备 Modbus TCP 从站(从站号默认 1)。

三、操作细节步骤
1) 装 PBIDEA 运行库:websuite.pbl 挂 Library List、PbIdea.dll 放 EXE 同目录。
2) 把 mb107.pbl 拷到工程目录;或把 src/nvo_mb107.sru 导入你自己的 PBL(依赖库 websuite.pbl 要先挂上)。
3) PBL 画板确认有 nvo_mb107 对象、无编译错误。
4) tests 目录拷到测试工作目录,跑 t_mb107.pbtest,对照 readme 第二节期望读数。

自验证期望读数(8 条断言全中才算 PASS):
swap_u=513|swap_i=256|swap_l=16777216|swap_ul=16777216|f1=0 1 0 0 0 7 1 3 0 0 0 0 0|f2=0 2 0 0 0 6 1 3 0 0 0 3 0|noopen=false|err=BAD CONNECTION

四、调用片段
nvo_mb107 lnv = create nvo_mb107;MessageBox('自检', lnv.of_local());destroy lnv。连从站用 uo_modbus_tcp.open(ip,502) → SetSlaveID(1) → ReadHoldingRegisters(0,lu_v),判成败要「返回值 + GetError 为空」双检查(异常响应时读方法照样返回 true)。

五、实机验证情况
· PB12.5:导入 0 错 + 独立全量 rebuild 0 错 + pbtest PASS(8 断言全中)。
· PB10:导入 0 错 + 独立全量 rebuild 0 错 + pbtest PASS(8 断言全中)。
· 两版读数逐字一致;编码 GBK/CRLF/无 BOM 全 OK。
· 未实测:连接真实 PLC 的读写往返(原文以本机回环从站做对等验证)、PB2017+ 运行、窗口消息泵下的异步行为——如实标注,不作承诺。
共享共进共赢
Sharing And Win-win Results
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
有Modbus RTU/ASCII的吗?
共享共进共赢
Sharing And Win-win Results
 楼主| 发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
没有。PBIDEA 这一版只给了 uo_modbus_tcp 一个对象,没有 RTU/ASCII 的对应实现——我把 websuite.pbl 的导出整个翻了一遍:既没有 uo_modbus_rtu 也没有 uo_modbus_ascii,uo_modbus_tcp 的源码里也找不到任何串口、CRC、ASCII 相关的方法或属性。原因很直接:它一切按 MBAP 头 + PDU 组帧,天生只走 TCP。

要用 RTU/ASCII,两条路。

一、自己走串口。同属 websuite.pbl 的 uo_serial 就是串口通道:Open(port) 或 Open(port, 波特率, 数据位, 停止位, 校验, 读缓冲),常量 BaudRate9600 / DataBits8 / StopOne / ParityNone 都声明在对象里;发送用 SendData(blob);收数据是异步的,走 BindEvent(你的对象, '事件名'[, 长度]) 回调;GetComList(ref string[]) 可列出本机串口。

CRC16 不用自己硬拼位运算——PowerScript 既没有 Hex() 也没有整数位运算,手写会很难看。uo_crypto 直接带:Crc16(blob, 5),5 就是源码里声明的 CRC16_MODBUS。下面这段组一帧 RTU 读保持寄存器,输入值在前段给出并逐行注释:
  1. // 环境:PB10 基准 / PB12.5 实测;依赖 websuite.pbl + PbIdea.dll
  2. // 目标:从站 1、功能码 3(读保持寄存器)、起始地址 0、数量 1
  3. uo_crypto lu_c              // CRC/编码工具
  4. blob      lb_frame          // 组好的 RTU 帧
  5. string    ls_body           // 帧体 HEX:从站号+功能码+地址+数量
  6. string    ls_crc            // CRC16 结果(大端 HEX 串)
  7. lu_c = create uo_crypto
  8. ls_body = "01" + "03" + "0000" + "0001"                   // 从站 1 / FC3 / 地址 0 / 数量 1
  9. ls_crc = lu_c.Crc16(lu_c.HexToBlob(ls_body), 5)            // 5 = CRC16_MODBUS
  10. lb_frame = lu_c.HexToBlob(ls_body + Right(ls_crc, 2) + Left(ls_crc, 2))
  11.                                                           // RTU 线序 CRC 低字节在前,故倒序拼接
  12. MessageBox("RTU 读帧", lu_c.BlobToHex(lb_frame))          // 输出 010300000001840A
  13. destroy lu_c
复制代码

二、现场已有 Modbus TCP↔RTU 网关时,继续用 uo_modbus_tcp、让网关做协议转换,最省事。但「RTU over TCP」(RTU 帧直接塞进 TCP、没有 MBAP)不行——它必定发 MBAP 头。

两个坑先讲清:一是 uo_serial 收数据是异步事件,而 RTU 帧没有长度字段,帧边界得自己按 3.5 字符间隔或预知长度去切,别指望一次回调正好一帧;二是 ASCII 模式的 LRC 组件不提供,要自己算(逐字节累加取二补),uo_crypto 里的 Bcc 是异或校验,跟 LRC 不是一回事,别混用。

实测情况:上面的 CRC 与组帧已在 PB12.5 实机跑通(导入 0 错、全量编译 0 错、pbtest PASS),三帧对账 010300000001840A / 01030000000AC5CD / 1103006B00037687,与 Modbus 规范里的示例逐字一致。串口收发本身没有硬件可测,未实测、仅静态核对。

pbai
共享共进共赢
Sharing And Win-win Results
您需要登录后才可以回帖 登录 | 站点注册

本版积分规则

免责声明:
本站所发布的一切破解补丁、注册机和注册信息及软件的解密分析文章仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容。如果您喜欢该程序,请支持正版软件,购买注册,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件与我们联系处理。

Mail To:Admin@SybaseBbs.com

客服微信:18669893686
挂谷猜想 · 探索

Archiver|PowerBuilder(PB)BBS社区 ( 鲁ICP备2021027222号-1 )

GMT+8, 2026-11-24 15:27 , Processed in 0.027366 second(s), 10 queries , MemCached On.

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.